Bonjour
Pour ma salle de jeux en réseau avec 7 ordinateurs, un interrupteur coupe le courant de toute la salle.
Quand on dispose de plusieurs PC branchés au même départ du tableau électrique, il arrive souvent que le disjoncteur saute à la mise sous tension.
A la mise sous tension, si tous les PC sont alimentés en même temps, le disjoncteur saute, alors que la consommation stabilisée est inférieure à 10 Ampères.
Pour éviter cela et la pointe de consommation à la mise sous tension, il faut mettre sous tension successivement les PC deux par deux, ou un par un pour les PC les plus puissants.
Je vous propose un montage pour activer une prise électrique avec un certain délai.
Il faut choisir un relais robuste alimenté en 48 volts, avec des contacts pouvant tenir 5 Ampères au minimum.
Le condensateur de type X2 pour aller sur le secteur est de 470 nF ou 680 nF suivant la consommation du relais (20 ou 30mA).
Il est possible d'utiliser un relais 24V, à condition qu'il ne consomme pas plus de 30 mA. Il faut ajuster les diodes Zeners à 5 * 10 Volts ou 10 + 10 + 6,2 volts suivant la tension du relais. Les diodes Zener ne chauffent pratiquement plus quand le relais colle.
On coupe une rallonge secteur pour insérer ce montage.
Pour faire un essai, il faut alimenter le pont de diode avec une tension de 24 ou 48 Volts limitée en courant (20 ou 30 mA sinon les diodes Zener vont griller, sinon ne pas câbler ces diodes Zener pour ce premier essai), sans rien relier au secteur. Le relais soit coller au bout de quelques secondes.
Attention tout le montage est relié au secteur EDF.
A+